перейти на обновленную версию сайта
[ Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Модератор форума: Антонина 
Форум » напрямую в МЧС РК » вопросы представителю МЧС » Пожарный щит (комплектация пожарных щитов)
Пожарный щит
ManiДата: Вторник, 15.07.2014, 22:57 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: специалисты, менеджеры компани
Сообщений: 1
Здравствуйте коллеги.
Я просмотрел все правила пожарной безопасности и не нашел в комплектации пожарных щитов "топора" может в других стандартах или СНипах есть кто знает у кого есть информация поделитесь пожалуйста! Может топор исключили вообще?


1234567
 
yakovreimerДата: Среда, 13.08.2014, 17:56 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: специалисты, менеджеры компани
Сообщений: 1
Добрый день!

Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов"
Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 16

3. Условия обращения продукции на рынке Республики Казахстан

3.1. Требования к размещению и обслуживанию пожарной техники

79. Размещение и комплектация пожарных щитов и стендов должна соответствовать требованиям Технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности".

Приложение 17
к Техническому регламенту
«Общие требования к пожарной безопасности»

Нормы обеспечения объектов первичными средствами пожаротушения

14. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий, сооружений и наружных технологических установок этих предприятий на расстояние более 100 м от наружных источников противопожарного водоснабжения, оборудуются пожарные щиты.
Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий, сооружений и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и класса пожара в соответствии с таблицей 3 настоящего приложения.
15. Пожарные щиты должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и пожарным инвентарем в соответствии с таблицей 4 настоящего приложения.
16. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны иметь объем 0,5 м3, 1,0 м3 или 3,0 м3 и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.
17. Ящики с песком устанавливают со щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

И ниже там же приведены 5 таблиц.
Прикрепления: _______.docx(127Kb)


Яков
 
Форум » напрямую в МЧС РК » вопросы представителю МЧС » Пожарный щит (комплектация пожарных щитов)
Страница 1 из 11
Поиск:

тренинг по организации ГО в компаниях

оповещение населения при ЧС, сирены, Сигнал Гражданской обороны Внимание всем!

тренинг в Алматы - Землетрясение -меры по защите и реагированию



Поиск



Юрклуб_информационно-правовая система