Здравствуйте, у меня вопрос по поводу пожарной сигнализации в доме молитвы. Имеется 3-х этажное здание. Один из шлейфов пожарной сигнализации совмещает в себе три комнаты, т.е. по одной комнате с этажа, которые в свою очередь связаны между собой выходом на общую лестничную клеть. Согласно СНиП РК 2.02-15-2003: "Одним шлейфом пожарной сигнализации с пожарными извещателями не имеющими адреса, допускается оборудовать помещения на смежных этажах, при их суммарной площади до 300 кв.м.. Вопрос, возможно ли данные помещения отнести согласно этого пункта в СНиП РК? И используется ли этот СНиП РК в текущее время на территории РК?
Еще у меня вопрос, по поводу оборудования дома молитвы речевым оповещением. В частности интересует вопрос о необходимости речевой установки в данном здании (в среднем здание посещают до 500 человек). Заранее благодарю!
 
АнтонинаДата: Суббота, 15.03.2014, 14:23 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 63
Уважаемый Андрей!
Наш эксперт по пожарной безопасности составил для Вас такой ответ:
СН РК 2.02-11-2002


2.2.6. Церкви, мечети и др. культовые здания и сооружения

Все помещения, независимо от площади и этажности

Все помещения зданий высотой 30 м и выше от планировочной отметки земли до отметки пола последнего этажа – независимо от
площади. Помещения хранения ценностей, исторических и святых реликвий,
архивов и другой документации особой ценности, - независимо от площади и
этажности. Чердачное подкупольное пространство над местами массового
пребывания верующих.


 
СНиП 2.02-15-2003
Требования к организации зон контроляпожарной сигнализации
13.1.     Однимшлейфом пожарной сигнализации с пожарными извещателями, не имеющими адреса,
допускается оборудовать зону контроля, включающую:
·        помещения, расположенные на смежных этажах, приих суммарной площади до 300м2;
·        до пяти изолированных и смежных помещенийсуммарной площадью не более 1600 м2, расположенных на одном этажездания, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор,
холл, вестибюль и т. п.;
·        до десяти изолированных и смежных помещенийсуммарной площадью не более 1600 м2, расположенных на одном этажездания, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор,
холл, вестибюль и т. п., при наличии выносной световой сигнализации о
срабатывании пожарных извещателей над входом в каждое контролируемое помещение.
Шлейфы пожарной сигнализации должны объединять помещения таким
образом, чтобы было обеспечено необходимое время установления места
возникновения пожара.
Максимальное количество
и площадь помещений, защищаемых одним кольцевым или радиальным шлейфом с
адресными пожарными извещателями, определяется техническими возможностями
приемно-контрольной аппаратуры, техническими характеристиками включаемых в
шлейф извещателей и не зависит от расположения помещений в здании.
 
СНиП РК 2.02-15-2003  «Пожарная автоматика зданий и сооружений»
является действующим (АГСК-1-2013 «Перечень нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан (по состоянию на 1 сентября 2013 года).
В Вашем случае смежными (соседними) этажами будут)
1-й со 2-м или  2-й с 3-м. При этом
шлейфы пожарной сигнализации должны объединять помещения таким образом, чтобы
было обеспечено необходимое время установления места возникновения пожара.
Следовательно, защита одним шлейфом з-х этажей одного здания не будет
правильной.
В соответствие со СН РК 2.02-11-2002 приложение Б
табл.№1 и табл. №2 п.18  ваша система
оповещения может быть отнесена к 3-му типу, который предполагает речевое(запись
и передача специальных текстов) оповещение, если  вместимость (возможность разового размещения
посетителей) будет составлять более 200 чел.

Эти данные закладываются впроектной  или технической документации.
Критерий -500 посещений к данному пункту не может быть отнесен.
 
Форум » напрямую в МЧС РК » вопросы представителю МЧС » Пожарная сигнализация (ПС и ОП в здании молитвы)
Страница 1 из 11
Поиск:

тренинг по организации ГО в компаниях

оповещение населения при ЧС, сирены, Сигнал Гражданской обороны Внимание всем!

тренинг в Алматы - Землетрясение -меры по защите и реагированию



Поиск



Юрклуб_информационно-правовая система